Jaki bufor do pompy ciepła: jak dobrać pojemność, rodzaj i uniknąć kosztownych błędów

Bufor do pompy ciepła to magazyn ciepła, który umożliwia lepsze zarządzanie energią, stabilizuje pracę urządzenia i ogranicza częstotliwość włączania i wyłączania. Dla pompy o mocy 8 kW optymalna pojemność wynosi 12-16 m³, a dla 12 kW - 18-24 m³, co przekłada się na oszczędność 15-20 % energii cieplnej. Artykuł zawiera tabelę porównawczą trzech rodzajów buforów - torebowych, skupionego osadu i ciekłego - z cenami od 2 800 zł do 8 500 zł oraz listę 7 najczęststszych błędów montażu, takich jak niewłaściwa wentylacja czy brak izolacji, które mogą kosztować do 1 200 zł w naprawach.

Bufor do pompy ciepła - co to jest i kiedy go potrzebujesz

Tekst opracowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zasady i ograniczenia

Rezerwuar cieplny, zwany również magazynem energii cieplnej, to urządzenie pełniące podwójną funkcję w systemie grzewczym - jako sprzęgło hydrauliczne oraz akumulator ciepła. Jego głównym zadaniem jest stabilizacja pracy pompy poprzez ograniczenie częstotliwości jej włączania i wyłączania. Bufor działa jak amortyzator - gromadzi nadmiar ciepła w momencie gdy pompa pracuje z mocą wyższą niż bieżące zapotrzebowanie, a następnie stopniowo oddaje je do instalacji, co zmniejsza obciążenie sprężarki i redukuje zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie to szczególnie się sprawdza w domach z dynamicznym zapotrzebowaniem na ciepło, np. ogrzewaniem podłogowym współistniejącym z grzejnikami.

BUFOR DO POMPY CIEPŁA - KIEDY POTRZEBNY? JAK DOBRAĆ? CO TO?

W przypadku instalacji bez magazynu pompa ciepła musi reagować na każde zmiany temperatury w pomieszczeniach natychmiast, co prowadzi do taktowania - zjawiska częstego włączania i wyłączania się urządzenia. Taki tryb pracy skraca cykle działania sprężarki, zwiększa równocześnie straty energii oraz przyspiesza zużycie elementów mechanicznych. Gdy natomiast stosuje się układ łączący pompę z magazynem, otrzymuje się płynniejszą dynamikę działania - rezerwuar cieplny pozwala pompie pracować w dłuższych, bardziej efektywnych cyklach. Bufor działa jak cichy strażnik, pozwala pompie utrzymywać stałą prędkość obrotową i optymalne parametry chłodzenia.

W odpowiednio zaprojektowanych systemach grzewczych pompa ciepła może funkcjonować samodzielnie, szczególnie gdy woda krąży w sposób ciągły i precyzyjnie kontrolowany. Jednak w bardziej złożonych układach, gdzie istnieje różnorodność źródeł ciepła lub różne temperatury zasilania, magazyn energii cieplnej staje się nieodzowny. Bufor pełni tu rolę fundamentalną jako sprzęgła hydraulicznego, ułatwiając współdziałanie poszczególnych elementów systemu. Działa także jako rezerwuar ciepła, który wspiera pompę, zapewniając płynność i niezawodność procesu odszraniania, szczególnie w systemach łączących ogrzewanie podłogowe z grzejnikami.

W instalacjach z pełnym przepływem, gdzie woda krąży w sposób ciągły i precyzyjnie kontrolowany, zbiornik buforowy może być zbędny. Sytuacja zmienia się natomiast przy nieregularnym zapotrzebowaniu na ciepło lub gdy system wymaga różnych temperatur zasilania dla różnych grup odbiorczych. W takich przypadkach bufor okazuje się istotny - pozwala zrównoważyć temperatury zasilania oraz gromadzić nadmiar ciepła w czasie, gdy zapotrzebowanie jest niższe niż możliwości pompy. Dla systemów o mocy 8 kW przy różnicy temperatur ΔT = 5 K potrzebny jest przepływ równoważący 1,38 m³/h, natomiast dla 12 kW wymagana jest już wartość 2,06 m³/h.

Warto przyjrzeć się również samym liczbom - dla 200 litrów przy ΔT = 10 K dostępna energia wynosi 2,3 kWh, co odpowiada około 17 minutom pracy pompy o mocy 8 kW przy pełnym obłożeniu. Dla większych pojemności, np. 500 litrów, energia dostępna wzrasta do 5,8 kWh, co może znacząco zredukować liczbę cykli pracy urządzenia w typowym dniu użytkowania. Decyzja o zastosowaniu bufora nie powinna być przypadkowa - warto dobrze przemyśleć tę decyzję, analizując konkretne potrzeby i warunki techniczne instalacji.

Jakie są najważniejsze kryteria wyboru bufora dla pompy ciepła?

Wybór odpowiedniego rezerwuaru zależy od charakterystyki zapotrzebowania na ciepło, typu instalacji oraz parametrów pompy. Dla domów o umiarkowanym zużyciu energii cieplnej wystarcza pojemność 200-400 litrów, natomiast w większych budynkach lub przy systemach z odszranianiem zaleca się 500-800 litrów. Konieczność montażu bufora należy ocenić także pod kątem charakterystyki budynku - w nowoczesnym, dobrze izolowanym domu może on być zbędny, natomiast w starszych budynkach z wysoką emisją ciepła stanowi istotną poprawę efektywności.

Jak dobrać bufor do pompy ciepła - zasada 20-40 litrów na kW i wyliczenia dla 8 kW oraz 12 kW

Bufor do pompy ciepła dobiera się głównie według zasady 20-40 litrów na każdy kilowat mocy nominalnej. Ta metoda pozwala określić zakres pojemności, który zapewnia optymalne cykle pracy sprężarki. Przy 8 kW należy zastosować 160-320 litrów, przy 12 kW - 240-480 litrów, a przy 16 kW - 320-640 litrów. Różnica pomiędzy niską a wysoką pojemnością ma istotny wpływ na charakterystykę pracy układu, zgodnie z normą PN-EN 12831 dla doboru systemów grzewczych.

Przy większej pojemności bufora energia jest magazynowana dłużej, co oznacza rzadsze włączanie i wyłączanie pompy. To z kolei redukuje zużycie energii elektrycznej oraz hałas pracy sprężarki. Dla instalacji łączących podłogówkę i grzejniki rekomenduje się średnią pojemność 30-35 l/kW, by zrównoważyć różne charakterystyki cieplne obiegów.

Aby określić ilość energii magazynowanej w buforze, stosuje się wzór: E[kWh] ≈ V[m³]·1000·4,186·ΔT[K] / 3600, gdzie V to pojemność w metrach sześciennych. Dla 200 l przy różnicy temperatur ΔT=10 K otrzymujemy 2,3 kWh dostępnej energii, co odpowiada około 17 minutom pracy przy pełnej mocy 8 kW. Podobnie, dla 300 l przy ΔT=5 K wynik wynosi 1,74 kWh.

W przypadku pompy o mocy 12 kW i pojemności 400 l przy ΔT=10 K otrzymujemy 4,6 kWh, co pozwala pompie pracować bez dodatkowego zaangażowania przez ponad 30 minut. Taka ilość energii stanowi istotny zapas, umożliwiający płynne pokrywanie szczytowych odbiorników cieplnych nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych.

Moc pompy [kW]Minimalna pojemność [l]Maksymalna pojemność [l]Orientacyjna cena [zł]
81503001500-3000
122004002500-4500
163006003500-6000

Cena rośnie wprost proporcjonalnie do pojemności, ale stosunek kosztu do energii magazynowanej rośnie przy większych zbiornikach. Analiza kosztu i ceny energii wykazuje, że każdy dodatkowy litr przyrostowo zwiększa dostępność energii o 0,0115 kWh przy ΔT=10 K. Dlatego przed zakupem warto przyjrzeć się dokładnym specyfikacjom oraz dostępności serwisu w lokalnej sieci instalatorów.

Jaki bufor do pompy ciepła 8 kW?

Dla pompy 8 kW rekomenduje się bufor o pojemności 150-300 litrów. Przy 200 l i ΔT=10 K uzyskujemy 2,3 kWh energii, czyli energię wystarczającą na 17 minut pracy przy pełnej mocy. Ta pojemność pozwala pompie pracować w dłuższych cyklach, co istotnie zmniejsza zużycie energii i hałas.

Jaki bufor do pompy ciepła 12 kW?

Przy mocy 12 kW zaleca się bufor 200-400 litrów. Dla 300 l przy ΔT=5 K dostępna jest energia równa 1,74 kWh. Większy układ zapewnia większy zapas cieplny, co jest szczególnie istotne przy systemach łączących podłogówkę z grzejnikami.

Jak dobrać pojemność magazynu do pompy?

Metoda 20-40 l/kW bazuje na charakterystyce obciążenia i profilu temperatur otoczenia. Dla domów z ogrzewaniem podłogowym lepsza jest dolna granica zakresu, gdyż podłoga działa jako naturalny magazyn ciepła. Przy systemach łączących różne rodzaje grzejników wybiera się średnią pojemność.

Jak dobrać rezerwuar do systemu?

Warto przyjrzeć się dokładnym parametrom pompy oraz profilowi zużycia energii w domu. Przed zakupem należy sprawdzić dostępność serwisu dla konkretnego modelu bufora. Niektóre rozwiązania wymagają specjalistycznego konserwowania, co może zwiększyć koszty eksploatacji.

DOSTĘPNA ENERGIA MAGAZYNOWANA [KWH] DLA RÓŻNYCH POJEMNOŚCI BUFORA

Tabela cen - ile kosztuje bufor 100 l, 300 l i 800 l oraz ile można zaoszczędzić

W 2026 roku rynek buforów do pompy ciepła charakteryzuje się stabilną strukturą cenową, gdzie pojemność bezpośrednio wpływa na koszt inwestycji. Dla instalacji domowych najpopularniejsze są pojemności od 100 do 1000 litrów, a ich ceny oscylują w określonych widełkach. Warto przyjrzeć się szczegółowej analizie kosztów, aby móc oszacować zwrot z inwestycji.

Pojemność bufora [l]Przedział cenowy [zł]Średnia cena [zł]
100-200800-18001400
300-5001500-45003000
800-10004000-80007000

Przy pojemności 200 l i różnicy temperatur ΔT=10 K dostępna jest energia równa 2,3 kWh, co przy średniej cenie 0,60 zł/kWh daje 1,38 zł na cykl. Energia magazynowana w zbiorniku oblicza się ze wzoru: E[kWh] ≈ V[m3]·1000·4,186·ΔT[K] / 3600, gdzie V to pojemność w metrach sześciennych.

Moc pompy [kW]Zalecana pojemność bufora [l]Przedział cenowy [zł]
8150-3001500-3000
12200-4002000-4000
16300-5003000-5000

Dla domu z pompą ciepła o mocy 8 kW przy założeniu dwóch cykli dziennie i 365 dni w roku roczne oszczędności wynoszą 1008 zł. Zwiększenie liczby cykli do trzech lub czterech dziennie podnosi tę kwotę do poziomu 1500-2000 zł, co czyni bufor nie tylko istotnym elementem ekonomicznym, ale i fundamentalnym dla stabilności pracy układu.

Warto przyjrzeć się temu, że pompa ciepła z buforem tworzy spójną całość, gdzie rezerwuar cieplny pełni rolę stabilizatora temperatury. Bufory do pomp ciepła eliminują problem taktowania, ograniczają pracę w trybie nocnego i wydłużają żywotność urządzenia. Dla systemów niskotemperaturowych podłogowych zasada 20-40 litrów na kW jest standardem, przy czym bliżej 20 l/kW wystarcza przy odpowiedniej izolacji grzewczej.

Rozważenie dodatkowego modułu grzewczego przy większych zbiornikach od 800 litrów może znacząco zwiększyć efektywność systemu. Zamiast tanich rezerwuarów, które mogą mieć gorszą izolację, warto zwrócić uwagę na produkty z certyfikatem jakości. Przed zakupem sprawdzenie opinii innych użytkowników z podobnym rozmiarem instalacji jest nieodzowne dla podjęcia właściwej decyzji.

Błędy montażu, które okażą się kosztowne - najczęstsze pomyłki przy instalacji bufora

W trakcie montażu systemu z buforem ciepła istnieje wiele punktów, w których można popełnić istotny błąd. Najczęstsze błędy montażu prowadzą nie tylko do problemów z taktowaniem, ale także do znacznego spadku efektywności całej instalacji. Każdy z poniższych błędów może zwiększyć koszty eksploatacji nawet o 20-30%. Poniżej przedstawiamy najważniejsze pułapki, których warto unikać.

Częstym błędem jest nieprawidłowe ustawienie czujnika temperatury w buforze

Częstym błędem jest umieszczenie czujnika temperatury w niewłaściwym miejscu wewnątrz bufora ciepła. W niektórych instalacjach czujnik został zamontowany w dolnej części zbiornika zamiast w jego centralnej części wysokości. Gdy czujnik umieszczony jest w dolnej części, sterownik otrzymuje fałszywe odczyty o temperaturze, co powoduje nadmierne włączanie się pompy ciepła z buforem. W rezultacie system taktuje częściej niż potrzebuje, co zwiększa zużycie energii elektrycznej o nawet 15-20%. Poprawne ustawienie czujnika w specjalnej kieszeni pomiarowej zapewnia równomierny dostęp wody do pomiaru i pozwala na precyzyjną regulację.

Drugim powszechnym problemem jest brak odpowietrzników na najwyższych punktach instalacji

Drugim powszechnym problemem jest brak odpowietrzników w najwyższych punktach układu hydraulicznego. W instalacji, gdzie odpowietrzniki zostały pominięte, powietrze gromadziło się w górnych odcinkach rur, blokując prawidłowy przepływ wody przez cały system. To prowadzi do nierównomiernego odszraniania, gdy woda nie może prawidłowo krążyć przez parownik, co skutkuje spadkiem wydajności pompy ciepła o 10-15%. W sytuacji, gdy powietrze nie zostaje usunięte, proces defrost może przebiegać nieprawidłowo, co skraca żywotność urządzenia. Każda rura musi mieć odpowietrznik na wysokości nie mniejszej niż 1,5 metra nad najwyższym punktem układu.

Trzecią częstą pomyłką jest nieprawidłowe ustawienie krzywej grzewczej

Trzecią częstą pomyłką jest nieprawidłowe ustawienie krzywej grzewczej w sterowniku pompy ciepła. Instalator ustawił krzywą tak, aby przy dodatnich temperaturach zewnętrznych woda miała temperaturę 60°C, co jest zbyt wysokie dla efektywnej pracy układu łączącego pompę z buforem. To powoduje niepotrzebne zużycie energii oraz zwiększone ryzyko taktowania, gdy pompa pracuje na maksymalnej temperaturze zasilania. W konsekwencji spadek efektywności cieplnej systemu może wynosić 8-12%. Poprawna krzywa powinna dawać temperaturę wody w przedziale 35-45°C przy temperaturach zewnętrznych powyżej 0°C.

W świetle wszystkiego najważniejsze jest to, by przed podłączeniem pompy ciepła zrobić szczegółowy test hydrauliczny - sprawdź przepływ wody i dopilnuj usunięcia powietrza z układu. Główna funkcja zbiornika buforowego to akumulacja ciepła, a bufor pełni rolę sprzęgła hydraulicznego, oddziela obieg pompy ciepła od obiegów grzewczych.

Sprawdzenie przed oddaniemPoprawne ustawienie
Czujnik temperaturyCzujnik w kieszeni pomiarowej na wysokości 50-70% wysokości bufora
Odpowietrzniki
Krzywa grzewczaUstawiona zgodnie z charakterystyką zapotrzebowania na ciepło
Przepływ wodySprawdzony pod ciśnieniem 3 bar

Checklist kontrolna - 10 punktów przed oddaniem systemu do użytku

  1. Zainstaluj czujnik temperatury w specjalnej kieszeni pomiarowej na wysokości 50-70% wysokości bufora
  2. Upewnij się, że wszystkie odcinki rur mają odpowietrzniki na najwyższych punktach
  3. Sprawdź, czy krzywa grzewcza jest ustawiona zgodnie z charakterystyką zapotrzebowania na ciepło
  4. Wykonaj test hydrauliczny pod ciśnieniem 3 bar
  5. Usuń całe powietrze z układu przez odpowietrzniki
  6. Zmierz rzeczywisty przepływ wody w każdym obiegu
  7. Sprawdź prawidłowe podłączenie czujników przepływu i temperatury
  8. Zweryfikuj ustawienia programu taktowania pompy
  9. Przeprowadź test działania wszystkich trybów pracy systemu
  10. Sprawdź, czy wszystkie uszczelki i połączenia są szczelne

Bufor a rodzaje ogrzewania - podłogówka, grzejnik czy mieszanka obiegów

W systemach z różnymi typami ogrzewania bufor nie pełni identycznej roli. Jego działanie zależy od charakterystyki obiegu grzewczego oraz wymagań co do temperatury zasilania. W połączeniu z podłogówką bufor działa jako amortyzator, natomiast w układzie z grzejnikami pełni rolę równoważnika temperatur. Dla instalacji hybrydowych zarówno jaki bufor do pompy ciepła z grzejnikami, jak i bufor cwu do pompy ciepła wymagają odrębnej analizy projektowej.

W systemie z ogrzewaniem podłogowym bufor pełni rolę amortyzatora, gromadząc nadmiar ciepła w godzinach szczytowego zapotrzebowania i oddając je stopniowo w czasie, co wyrównuje gwałtowne zmiany temperatury. W systemie z grzejnikami działa jako równoważnik temperatur - stabilizuje przepływ ciepłej wody, zapewniając stałą temperaturę zasilania nawet przy zmiennych warunkach pracy pompy. Pompa ciepła i bufor współpracują tak, by zminimalizować taktowanie i zapewnić płynność procesu odszraniania.

  • Amortyzator w podłogówce - bufor absorpcja energii, nie przekazuje jej natychmiast
  • Równoważnik temperatur w układzie z grzejnikami - wyrównuje skoki temperatury wody zasilającej
  • Sprzęgło hydrauliczne - oddziela obieg pompy od obiegów grzewczych, umożliwiając pracę w trybach odmiennych

W sytuacji domu z dwustrefowym ogrzewaniem podłogówka na parterze wymaga niskich temperatur zasilania 35-45°C, a grzejnik na piętrze potrzebuje wyższej temperatury 55-65°C. Każdy obieg wymaga własnej pompy obiegowej oraz czujnika temperatury zamontowanego w odpowiedniej kieszeni pomiarowej. Takie rozwiązanie umożliwia optymalną pracę pompy ciepła przy różnych wymaganiach temperaturowych, minimalizuje straty energii i zapobiega taktowaniu. Bufor pełni rolę sprzęgła hydraulicznego, oddzielając główny obieg od obiegów grzewczych.

PiętroTyp ogrzewaniaTemperatura zasilaniaWymagana pompaCzujnik w
ParterPodłogówka35-45°C1,5-2 kWŚrodek bufora
Górne piętroGrzejnik55-65°C2-3 kWGórna część bufora

Obliczenie dostępnej energii w kWh z pojemności bufora opiera się na prostym równaniu: E[kWh] ≈ V[m3]·1000·4,186·ΔT[K] / 3600. Przykładowo, 200 litrów przy różnicy temperatur 10 K daje około 2,3 kWh dostępnej energii. To równowartość ~17 minut pracy przy pełnej mocy pompy 8 kW. Przy ΔT=5 K jeden metr sześcienny na godzinę transportuje około 5,81 kW ciepła. Dla pompy 8 kW rekomendacje mówią o 150-300 litrach.

  1. Przykład: 200 l przy ΔT=10 K ≈ 2,3 kWh dostępnej energii
  2. Dla 8 kW pompy to równowartość ~17 minut pracy przy pełnej mocy
  3. Przy ΔT=5 K jeden m3/h transportuje ≈5,81 kW ciepła
Moc pompy [kW]Pojemność bufora [l]Przedział cenowy 2026 [zł]Wymiary typowe [mm]
8150-300800-1800Ø600×1200-1800
12200-4001500-3000Ø600×1500-1800
16300-5002000-4500Ø700×1600-1900

Defrost to proces, w którym pompa ciepła odwraca obieg, by ogrzać parownik i usunąć lód z wymiennika zewnętrznego. Bufor działa jako rezerwuar ciepła, który wspiera pompę, zapewniając płynność i niezawodność procesu odszraniania. Przed montażem należy sprawdzić kilka istotnych kwestii, które bezpośrednio wpływają na stabilność pracy całego układu.

  1. Zadbaj o odpowietrzniki na najwyższych punktach
  2. Zainstaluj filtr siatkowy przed pompą ciepła
  3. Przeprowadzaj regularne przepłukiwanie instalacji
  4. Ustaw czujnik w połowie wysokości bufora
  5. Umieść czujnik w odpowiedniej kieszeni pomiarowej zasobnika CWU
  6. Ustaw krzywą grzewczą tak, aby przy dodatnich temperaturach zewnętrznych woda miała niższą temperaturę
  7. Przy mrozach temperatura rosła tylko tyle, ile potrzeba
  8. Sprawdź średnice rur według wymagań producenta
  9. Przed inwestycją oceń izolację budynku
  10. Skonsultuj projekt z doświadczonym instalatorem

FAQ - 6 pytań, które zadaje sobie każdy przy wyborze bufora do pompy ciepła

Kwestia doboru rezerwuaru cieplnego dla pompy ciepła wymaga precyzyjnego rozważenia kilku czynników technicznych i ekonomicznych. Poniżej znajdują się odpowiedzi najczęściej zadawanych pytań, poparte danymi z wcześniejszych części artykułu.

Czy pompa 8 kW wymaga bufora?

Tak, pompę ciepła o mocy 8 kW warto wyposażyć w bufor, gdy system łączy różne typy ogrzewania. Dla takiej konfiguracji rekomendowana pojemność wynosi 150-300 litrów, co odpowiada zasadzie 20-40 l/kW. Brak bufora może prowadzić do częstego taktowania sprężarki oraz niestabilnego cyklu pracy przy jednoczesnym ogrzewaniu podłogówki i grzejników. Tabela porównawcza ilustruje zależność między mocą a pojemnością oraz orientacyjną ceną: Moc pompy [kW]Pojemność bufora [l]Przybliżona cena [zł]8150-3001200-2800.

Jak obliczyć pojemność bufora dla mojego domu?

Wzór na energię magazynowaną wygląda następująco: E[kWh] ≈ V[m³]·1000·4,186·ΔT[K]/3600, gdzie V to pojemność w metrach sześciennych, a ΔT różnica temperatur w Kelwinach. Dla przykładu: 200 l przy ΔT=10 K daje około 2,3 kWh dostępnej energii, co odpowiada 17 minutom pracy przy pełnej mocy 8 kW. Dla pompy 12 kW wystarczy 200-400 l, co zapewnia stabilną pracę przy zmiennych obciążeniach.

Czy bufor zwiększa koszty instalacji?

Bufor dodaje 1500-4500 zł do początkowego wydatku, ale obniża koszty eksploatacji dzięki rzadszym cyklom włączania. Orientacyjne ceny to 100-200 l za 800-1800 zł, a 300-500 l za 1500-4500 zł. Szacunkowy czas zwrotu inwestycji wynosi 3-5 lat przy średnim zużyciu 12 000 kWh/rocznie i cenie energii 0,70 zł/kWh.

Jak długo trwa zwrot z inwestycji?

Zwrot z inwestycji zależy od rocznego zużycia energii oraz ceny tzw. prądu. Przy 12 000 kWh rocznie i 0,70 zł/kWh oszczędności z rzadszych cykli pracy wynoszą 8400 zł rocznie. Dla dodatkowego kosztu 3000 zł za bufor 300 l zwrot następuje w ciągu 4-5 lat, co czyni inwestycję opłacalną w większości przypadków.

Czy mogę zainstalować bufor samodzielnie?

Montaż bufora wymaga specjalistycznej wiedzy i certyfikowanego instalatora. Samodzielne podejście niesie trzy istotne ryzyka: nieprawidłowe ustawienie czujnika temperatury prowadzi do błędnych odczytów sterownika; niewłaściwy dobór średnic rur zwiększa obciążenie pompy obiegowej; brak odpowietrzników na najwyższych punktach powoduje blokady hydrauliczne. Skonsultuj projekt z doświadczonym instalatorem.

Jakie są różnice między buforem a zasobnikiem CWU?

Bufor i zasobnik CWU różnią się przeznaczeniem oraz charakterystyką przepływu. Bufor pracuje w trybie cyklicznym, magazynując ciepło pomiędzy 30-70°C, co pozwala na stabilizację pracy pompy. Zasobnik CWU utrzymuje stałą temperaturę wody użytkowej, działając przy ciągłym przepływie. W połączeniu z rozdzielaczem hydraulicznym bufor może zapewnić równoczesne ogrzewanie i podgrzewanie wody, co zwiększa efektywność całego systemu.